Здравейте,
Предстои подмяна на старите амортизирани метални вертикални щрангове обслужващи отоплителната инсталация в нашия блок. Доколкото разбрах това може да стане с решение на общо събрание на входа, тъй като те се водят обща собственост. Интересува ме следното: какви документи са необходими за да се извърши този ремонт, необходимо ли е да се изготви проект от проектант за направените промени по инсталацията (и ако е необходим на какви документи се позовава това) и трябва ли този ремонт да се съгласува предварително по инстанции?
Как става избора на фирма изпълнител на ремонта?
Новите щрангове ще преминават на мястото на старите, само в единични апартаменти, ще се наложи промяна на трасето на щранговете и подмяна на част от радиаторите с нови. Абонатната станция се запазва без промяна.
Предварително благодаря за отговора.
- Дата и час: 14 Дек 2024, 17:15 • Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Подмяна на вертикални щрангове в жилищен блок
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.
|
|
11 мнения
• Страница 1 от 1
Re: Подмяна на вертикални щрангове в жилищен блок
Ако само ще подменяте инсталацията и ще поставяте същите по мощност радиатори проект и съгласуване не се налага. Но... в доброто старо време когато панелката беше на мода инсталациите за отопление бяха проектирани доста ... комунистически. Хоризонталната мрежа беше от тръби с един и същ диаметър и за да се осигури приблизително еднакъв дебит през всички вертикални щрангове тук-там се поставяха "бледи", които създаваха изкуствено съпротивление на пътя на водата. Този начин на работа на системата е отречен от много години и сега нещата се балансират чрез промяна на диаметъра на тръбите. Правилния подбор на диаметрите е от голямо значение за правилната работа на инсталацията. А това става или чрез нов проект или ... по "усет" на майстора който ще прави подмяната. Та ... хубаво е да се консултирате с проектант по ОВ инсталации който може да даде добри съвети за по-добра работа на системата. Не точно проект, но ... някакви предписания към майсторите да даде поне.
Добре е и да се консултирате с някой отговорен кадър на Топлофикация, която доставя топлото. Те също могат да дадат някои смислени препоръки за подобряване на работата - все пак те най-добре познават начина на работа и възможностите на инсталацията и абонатната станция.
Та .. накратко - съгласуване не ви трябва, проект не е задължителен, но е препоръчителен (или поне консултация и предписания). Избора на фирма - ми.. избирате си една, която да удовлетворява съкооператорите.
Добре е и да се консултирате с някой отговорен кадър на Топлофикация, която доставя топлото. Те също могат да дадат някои смислени препоръки за подобряване на работата - все пак те най-добре познават начина на работа и възможностите на инсталацията и абонатната станция.
Та .. накратко - съгласуване не ви трябва, проект не е задължителен, но е препоръчителен (или поне консултация и предписания). Избора на фирма - ми.. избирате си една, която да удовлетворява съкооператорите.
Аз не съм юрист. Ползвайте съветите ми на своя отговорност!
- TheOldMan
- Активен потребител
- Мнения: 1647
- Регистриран на: 08 Май 2008, 15:19
Re: Подмяна на вертикални щрангове в жилищен блок
TheOldMan, благодаря много за изчерпателния отговор. Значи е добре поне да се направи един разговор с хората от Топлофикация все пак, относно параметрите на помпите в абонатната станция - дебит и напор според мен. И е добре да се обърнем към фирма, която освен изпълнението е способна да даде и подходящите технически предложения и решения за подмяна на щранговете, тоест да имат технически персонал, който да може да даде тези препоръки.
Радиаторите и местата на щранговете ще се запазят същите, единствено част от радиаторите ще бъдат преместени на съседни стени или в обема на остъклени балкони. Отделно от това искаме да подменим спирателните кранове на отделните вертикални щрангове. Радиаторите ще се запазят със същата мощност.
Не вярвам това да е пречка и да ни изискат изработване на нов проект.
Радиаторите и местата на щранговете ще се запазят същите, единствено част от радиаторите ще бъдат преместени на съседни стени или в обема на остъклени балкони. Отделно от това искаме да подменим спирателните кранове на отделните вертикални щрангове. Радиаторите ще се запазят със същата мощност.
Не вярвам това да е пречка и да ни изискат изработване на нов проект.
- rainbg
- Младши потребител
- Мнения: 10
- Регистриран на: 04 Сеп 2012, 13:39
Re: Подмяна на вертикални щрангове в жилищен блок
Проект Решение на общото събрание Разрешение за строеж лицензиран строител и надзор Разрешение за ползване
Carthago delenda est.
- emilgrigorov
- Активен потребител
- Мнения: 2836
- Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11
Re: Подмяна на вертикални щрангове в жилищен блок
emilgrigorov написа:Проект Решение на общото събрание Разрешение за строеж лицензиран строител и надзор Разрешение за ползване
Хммм... никак не съм съгласен.
Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишен текст на чл. 151, изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Не се изисква разрешение за строеж за:
1. външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки;
2. подменяне на покривни материали;
3. вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях;
4. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
....
При ремонта не се променя принципа на работа на инсталацията, не се променя мощността която ще се отдава, не се променя (съществено) трасето, така че извършваната дейност е "текущ ремонт", а не "реконструкция". Не виждам причина да се изготвя изцяло нов проект, а още по-малко пък той да се съгласува (и от кого ще се съгласува?). На кое ще издадат разрешение за ползване? На съществуваща отоплителна инсталация?
Аз примерно при последния ремонт на банята преместих мивката от едната стена на другата. Може би трябваше да изготвя проект, да го внеса за съгласуване в Общината и в Софийска вода, да извикам лицензиран проектант и надзор и да получа разрешение за ползване на ... банята си?
Аз не съм юрист. Ползвайте съветите ми на своя отговорност!
- TheOldMan
- Активен потребител
- Мнения: 1647
- Регистриран на: 08 Май 2008, 15:19
Re: Подмяна на вертикални щрангове в жилищен блок
TheOldMan написа:...
... При ремонта не се променя принципа на работа на инсталацията... се изготвя изцяло нов проект...
Разбира се, че може да го направят , както майсторът каже.
В случая става дума за промени в местоположенията на трасета, както и на различни материали, сечения, скорости на флуида и т.н. Това си е за преизчисляване, не че неможе да стане и "по усет". Но какво ще стане, е "божа работа".
Преизчисляват се и топлоотдавания, и загуби. Нови са и щранговите схеми.
Та, за да им е чиста работата, от тук и договорите с изпълнител, и гаранционните ангажименти, както и за да се избегнат вътрешни междуособици, препоръчвам да си се мине по реда.
Carthago delenda est.
- emilgrigorov
- Активен потребител
- Мнения: 2836
- Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11
Re: Подмяна на вертикални щрангове в жилищен блок
За договори, проект (или поне консултация и предписания към изпълнителя) съм съгласен, но разрешение за строеж и ползване, надзор... това ме учуди. Тая бумащина може да съсипе и най-добрите намерения.
Аз не съм юрист. Ползвайте съветите ми на своя отговорност!
- TheOldMan
- Активен потребител
- Мнения: 1647
- Регистриран на: 08 Май 2008, 15:19
Re: Подмяна на вертикални щрангове в жилищен блок
Видях, че се е породила дискусия ... За да поизчистя малко нещата ще спомена следното.
- Трасетата на щранговете ще се запазят същите;
- Имаме идея да променим материала им от метални тръби да преминем към полипропиленови такива (като съответно се съобразим с диаметрите и проходните сечения на едните и другите и ги запазим същите);
- Разположението на радиаторите и тяхната мощност ще се запази същата (единствено 2 или 3 радиатора ще се преместят спрямо сегашното им положение чрез удължаване на разклоненията към тях);
- Не се предвиждат нови пробиви в конструкцията на сградата, промяна на предназначението и схемата на инсталацията, мощностите и трасетата;
От нещата, които прочетох по-горе оставам с впечатлението, че никъде не е цитирано да ни задължават да изготвим проект, който да съгласуваме по инстанции? В случай, че изберем фирма която да изпълни ремонта и тя поеме съответните гаранции и сервизно обслужване, то ремонта може да стане и без изготвяне на проект?
И последно - има ли Топлофикация пряко отношение към този ремонт (абонатната станция си остава в съществуващия вид, без да се правят никакви промени по нея) и трябва ли да се изиска някакво разрешение от тях?
Много благодаря, че откликвате веднага на поставените от мен въпроси.
- Трасетата на щранговете ще се запазят същите;
- Имаме идея да променим материала им от метални тръби да преминем към полипропиленови такива (като съответно се съобразим с диаметрите и проходните сечения на едните и другите и ги запазим същите);
- Разположението на радиаторите и тяхната мощност ще се запази същата (единствено 2 или 3 радиатора ще се преместят спрямо сегашното им положение чрез удължаване на разклоненията към тях);
- Не се предвиждат нови пробиви в конструкцията на сградата, промяна на предназначението и схемата на инсталацията, мощностите и трасетата;
От нещата, които прочетох по-горе оставам с впечатлението, че никъде не е цитирано да ни задължават да изготвим проект, който да съгласуваме по инстанции? В случай, че изберем фирма която да изпълни ремонта и тя поеме съответните гаранции и сервизно обслужване, то ремонта може да стане и без изготвяне на проект?
И последно - има ли Топлофикация пряко отношение към този ремонт (абонатната станция си остава в съществуващия вид, без да се правят никакви промени по нея) и трябва ли да се изиска някакво разрешение от тях?
Много благодаря, че откликвате веднага на поставените от мен въпроси.
- rainbg
- Младши потребител
- Мнения: 10
- Регистриран на: 04 Сеп 2012, 13:39
Re: Подмяна на вертикални щрангове в жилищен блок
Тъй като новата система ще бъде "закачена" към съоръжение на Топлофикация, мисля че единствено те са компетентни да ви дадат някакъв отговор. Тъй като няма да има промяна в мощността, единственото предписание което могат да дадат е да се спазят напора и дебита на циркулационната помпа, която е част от абонатната. Но от друга страна - дори и тази помпа не е собственост на Топлофикация, така че най-вероятно ще ви кажат да правите каквото си искате. Ако някои апартаменти след ремонта имат нарушено топлоснабдяване ще последва същия отговор - "това не е наша грижа, оправяйте си се самички". Затова ви препоръчвам някой по-вещ в тази област ... поне да види какви са идеите на майсторите преди да са почнали и да даде някакви насоки на работата им при самото извършване.
Аз не съм юрист. Ползвайте съветите ми на своя отговорност!
- TheOldMan
- Активен потребител
- Мнения: 1647
- Регистриран на: 08 Май 2008, 15:19
Re: Подмяна на вертикални щрангове в жилищен блок
Ако действително се запазва всичко, както казвате ... може без одобряване на проект.
Най-добре би преценил каво се случва проектантът ОВ на сградата, ако е намираем. Или друг инженер, същата специалност.
Пак Ви казвам: има функционална зависимост между скоростта на флуида, топлоизолационните характеристики на системата (които се променят), работата на абонатната и помпите ... инженер.
За успокоение може да съгласувате щрангсхемата само с Топлофикация. В нея са и изчисленията на нещата, които казах по-горе.
Най-добре би преценил каво се случва проектантът ОВ на сградата, ако е намираем. Или друг инженер, същата специалност.
Пак Ви казвам: има функционална зависимост между скоростта на флуида, топлоизолационните характеристики на системата (които се променят), работата на абонатната и помпите ... инженер.
За успокоение може да съгласувате щрангсхемата само с Топлофикация. В нея са и изчисленията на нещата, които казах по-горе.
Carthago delenda est.
- emilgrigorov
- Активен потребител
- Мнения: 2836
- Регистриран на: 21 Яну 2012, 11:11
Re: Подмяна на вертикални щрангове в жилищен блок
TheOldMan и emilgrigorov, благодаря много за изчерпателните и полезни отговори. Нещата се поизясниха, сега остава да се свърши работата. Пожелавам успех и на двама Ви и отново Ви благодаря.
- rainbg
- Младши потребител
- Мнения: 10
- Регистриран на: 04 Сеп 2012, 13:39
11 мнения
• Страница 1 от 1
|
|
Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 11 госта